LED灯怎么用在楼梯间的感应开关上使用

[复制链接]
发表于 2013-6-19 13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼梯间的灯开开关关的非常频繁!灯丝的灯泡用不了半个月就挂了!LED的不在乎频繁开关!可是楼梯间的是声光感应开关,买的LED灯装上去用不了根本就开不了,不亮!大家有什么办法改装下能让LED灯用在楼梯间!
 楼主| 发表于 2013-6-19 13:06 | 显示全部楼层
现在想到一个办法不知道行不行得通!想在LED灯的电源输入上直接并一个104/400v的CCB电容,这个电容直接跨过LED灯给声光感应开关供电,这样声光感应开关就可以开关控制LED灯了!大家讨论下是否行得通!
发表于 2013-6-19 13:32 | 显示全部楼层
在LED灯泡电源输入端并一个电阻,给声光控开关电路提供供电回路。
 楼主| 发表于 2013-6-19 13:43 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2013-6-19 13:32
在LED灯泡电源输入端并一个电阻,给声光控开关电路提供供电回路。

感谢3AG捧场!请问在LED灯泡电源输入端并一个电阻,这个电阻的阻值和功率怎么取比较好!
发表于 2013-6-19 13:45 | 显示全部楼层
先用1W100K电阻试试。
发表于 2013-6-19 13:47 | 显示全部楼层
然后逐渐加大电阻,只要开关电路能够启动,并联的电阻越大越好,可以减小功耗损失。
 楼主| 发表于 2013-6-19 14:06 | 显示全部楼层
100k 1w电阻!电阻上消耗的有效电流22ma,0.48w,等下就试试!还准备了个334/400V的CCB,明天发布结果
发表于 2013-6-19 15:42 | 显示全部楼层
用开关控制继电器,继电器控制LED灯
发表于 2013-6-19 17:31 | 显示全部楼层
我用87k 1w电阻!并联在5W节能灯上,安装在声控开关,已运行1年